字典翻译 问答 小学 数学 九盏220v150w金属卤化路灯,主线为5*2.5平方毫米,即五芯线,黄绿红各控制三盏,为何有的亮有的不亮?九盏220v150w金属卤化路灯,主线为5*2.5平方毫米的五芯线,其中黄绿红各控制三盏,即黄线和零线
问题标题:
九盏220v150w金属卤化路灯,主线为5*2.5平方毫米,即五芯线,黄绿红各控制三盏,为何有的亮有的不亮?九盏220v150w金属卤化路灯,主线为5*2.5平方毫米的五芯线,其中黄绿红各控制三盏,即黄线和零线
问题描述:

九盏220v150w金属卤化路灯,主线为5*2.5平方毫米,即五芯线,黄绿红各控制三盏,为何有的亮有的不亮?

九盏220v150w金属卤化路灯,主线为5*2.5平方毫米的五芯线,其中黄绿红各控制三盏,即黄线和零线控制1#2#3#灯,绿线和零线控制4#5#6#灯,红线和零线控制7#8#9#灯,灯到主线之间是一段2*2.5规格的线连接,三个回路的长度是一样的,为200米,通电后,发现黄线控制的1#和2#灯亮,3#不亮;绿线控制的只有4#灯亮,5和6都不亮;红线控制的7#8#9#灯全部不亮.现在问题是为何红线到零线间电压不是220v!而是147v呢?是否红线上某点接地了?

郝庆波回答:
  接法不对!应该隔花接   即147接红,258接黄,369接绿,蓝作零,黑作接地.   而且,线径偏小,如果不是出于分别控制亮熄的考虑,建议使用3*10的电缆,即可.   引下线使用2*1.5的护套线就行!
巴宏欣回答:
  目前还有一个问题就是,通电五六分钟后,绿线和红线明显发烫,而黄线还好,但是三个线都是控制三盏灯,为什么会这样?
郝庆波回答:
  肯定是有地方接地碰线了,用钳形电流表测量每个接线段之间的电流,在故障点前测量出来的电流都是明显超出正常值的,故障点后测得的电流值则是相对较低的。
巴宏欣回答:
  谢谢了,现在已经解决了,当时愁死了,多简单的接线竟然搞错了,绿线和红线碰头了。谢了!
郝庆波回答:
  这说明了两个问题一是电工做事不够细心缺乏耐心,所以才会接错线。二是保护装置不够可靠,两相碰线,空气开关就应该立刻跳闸,但显然没有建议你加强管理吧
点击显示