问题标题:
【某幼儿园准备盖一座新的教学楼,设计的建筑方案如下:为了增加生活用房的面积,走廊净宽度小于生活用房,在幼儿安全疏散和经常出入的通道上,设有台阶.楼梯在靠墙一侧设幼儿扶手,其高度】
问题描述:
某幼儿园准备盖一座新的教学楼,设计的建筑方案如下:为了增加生活用房的面积,走廊净宽度小于生活用房,在
幼儿安全疏散和经常出入的通道上,设有台阶.楼梯在靠墙一侧设幼儿扶手,其高度为0.9米,栏杆垂直线之间的净距小于0.11米.疏散通道中使用了弹簧门.请指出这样的设计哪些方面符合要求,哪些方面不符合要求,以及应如何加以改进.
孟颖悟回答:
走廊宽度需满足:生活用房双面布置时》1.8米,生活用房单面布置时》1.5米;配套服务用房双面布置时》1.5米,单面布置时》1.3米;
根据,
第3.6.4条在幼儿安全疏散和经常出入的通道上,不应设有台阶.必要时可设防滑坡道,其坡度不应大于1∶12.
第3.6.5条楼梯、扶手、栏杆和踏步应符合下列规定:
一、楼梯除设成人扶手外,并应在靠墙一侧设幼儿扶手,其高度不应大于0.60m.
二、楼梯栏杆垂直线饰间的净距不应大于0.11m.当楼梯井净宽度大于0.20m时,必须采取安全措施.
三、楼梯踏步的高度不应大于0.15m,宽度不应小于0.26m.
四、在严寒、寒冷地区设置的室外安全疏散楼梯,应有防滑措施.
第3.6.6条活动室、寝室、音体活动室应设双扇平开门,其宽度不应小于1.20m.疏散通道中不应使用转门、弹簧门和推拉门.
规范里说的很明确了,当然你可以不顾规范,自己改造来做,但这责任是你承担,为了孩子,多花些时间和阿堵物吧