字典翻译 问答 其它 我要从M11箱放一组电缆到P102柜,P102柜的设备功率=61KW,功率因数COS=0.8,需要系数KX=0.8计算电流I=111A我使用3*50+2*25呢还是用3*70+2*35呢?怎么计算的,为什么用哪个?
问题标题:
我要从M11箱放一组电缆到P102柜,P102柜的设备功率=61KW,功率因数COS=0.8,需要系数KX=0.8计算电流I=111A我使用3*50+2*25呢还是用3*70+2*35呢?怎么计算的,为什么用哪个?
问题描述:

我要从M11箱放一组电缆到P102柜,P102柜的设备功率=61KW,功率因数COS=0.8,需要系数KX=0.8计算电流I=111A

我使用3*50+2*25呢还是用3*70+2*35呢?怎么计算的,为什么用哪个?

陆云鹏回答:
  计算导线截面积除已知功率电流外还需知道导线的长度及材质还有你预想的线路电压损耗(比如你想损耗是10伏还是20伏还是5伏,没有一点损耗是不可能的事情)如题110A电流预计损耗10伏则单根线阻R=U/I=10/110=0.0...