问题标题:
并联电容及改变电容时,为什么功率表的读数及日光灯支路电流的读数不变?请说明理由.在电路实验功率因数的提高试验中.
问题描述:
并联电容及改变电容时,为什么功率表的读数及日光灯支路电流的读数不变?请说明理由.
在电路实验功率因数的提高试验中.
康永国回答:
荧光灯电感式镇流器作为驱动电路有一个十分明显的缺点,即具有约0.4-0.5的滞后功率因数.电网中接入低功率因数用电器被认为是不利的,因为:
①消耗功率是功率因数COSφ与电压有效值、电流有效值的乘积.因此,低功率因数就会不必要地增加了供电功率(V•A)的需要量.
②由于电网电压是固定的,当消耗功率相同而功率因数低负载其线路,势必使电流增加,这就降低了所配置电缆及配电设备的有效负载.
③低功率因数负载浪费能源、无功效地增加用户负担.
为了改善提高电感镇流电路的功率因数,可以把一个合适的电容并联跨接在交流电源上,使功率因数得到校正.这样的镇流电路称为电容功率因数补偿,示意图见图12-3-23.
图中(B)是未接电容时的电流、电压,(A)是并联电容示意图,(C)是接入电容后改善功率因数图流过电容的电流IC超电源电压V0为90°,如果选用合适的电容,使的IC和IL的合成电流IO与VO的相位基本相同,那么IO减小,达到提高功率因数目的.
因为“相位”关系,电容所耗的功率,是原灯所浪费的;所以功率表的读数及日光灯支路电流的读数不变,而功率因数提高.
点击显示
其它推荐