问题标题:
【请师父们帮帮忙?巳知电压380伏,现需使用的电机功率为75KW,求需使用多大平方的铜线?开关选多大,线距100米,导线是怎样算的,要提供计算公式,能告诉我200A的电流,选25—40平方的铜线的计算过】
问题描述:
请师父们帮帮忙?
巳知电压380伏,现需使用的电机功率为75KW,求需使用多大平方的铜线?开关选多大,线距100米,导线是怎样算的,要提供计算公式,
能告诉我200A的电流,选25—40平方的铜线的计算过程?
庞爱芳回答:
如果没有其他电机,P=UI,I=75KW/380V=200A是这个电路的最大电流R=(1+aT)rL/sR为电阻,r为电阻率,L导线长,s导线截面积,a温度系数,T热力学温度铜的电阻率是1.7E-08,温度系数是3.9E-03,温度就以300K近似估算P损=RI^2W损...