字典翻译 问答 其它 如果一个农村总用电量为3000KW,需要变压器的总容量是多少呢?KW和KWA直接怎么换算?
问题标题:
如果一个农村总用电量为3000KW,需要变压器的总容量是多少呢?KW和KWA直接怎么换算?
问题描述:

如果一个农村总用电量为3000KW,需要变压器的总容量是多少呢?KW和KWA直接怎么换算?

杜春涛回答:
  取需要系数0.6.需要变压器的总容量是1800KW.
刘和平回答:
  计算的公式不是:千瓦(KW)=千伏安(KVA)*功率因数,那应该KWA的数字要比KW大啊,而且农村的功率因素只有0.6吗?我怎么查的很多是0.85的?
杜春涛回答:
  工厂供电书中有负荷计算法需要系数是用电设备组最大用电负荷与总的设备容量的比值.如大批冷加工机床是0.2~0.3通风机水泵空压机.热处理电阻炉是0.7~0.8假如农村取需要系数0.6故.需要变压器的总容量是1800KW......功率因数取0.8....则1800KW/0.8=2250KVA315KVAX2=630KVA200KVAX8=1600KVA最后建议用2台315KVA变压器8台200KVA变压器分散布局