字典翻译 问答 其它 【变频器在50HZ下运行不仅不节能反而费电?我单位的100KW风机(变频器也是100KW的)因工艺改进现在在50HZ下运行了(工作电流是200A),现在变频器变成了软启动了,“在50HZ下运行不仅不节能反而费】
问题标题:
【变频器在50HZ下运行不仅不节能反而费电?我单位的100KW风机(变频器也是100KW的)因工艺改进现在在50HZ下运行了(工作电流是200A),现在变频器变成了软启动了,“在50HZ下运行不仅不节能反而费】
问题描述:

变频器在50HZ下运行不仅不节能反而费电?

我单位的100KW风机(变频器也是100KW的)因工艺改进现在在50HZ下运行了(工作电流是200A),现在变频器变成了软启动了,“在50HZ下运行不仅不节能反而费电,因为变频器自身还要耗电”这句话对吗?就这台100KW变频器在50HZ下运行自身每小时的耗电量该如何计算呢?听说自身消耗电能为满载时的消耗约占容量的3-4%

宋瀚涛回答:
  变频器开关元件的压降及开关损耗,和开关频率有关,这个占大头,电机在变频器下损耗也比纯50hz下损耗也大,变频器输入、输出以及直流电抗器的损耗,整体占2-4%