丁丽萍回答:
  变比就是电压比,一二次电压都要取线电压比,或者都取相电压比,电流比也是类似,匝数比=电压比
廖麟回答:
  变比就是电压比,一二次电压都要取线电压比,或者都取相电压比   工程中一般取线电压比。因为△形式的绕组没有物理的中性点(有虚拟的中性点)无法直接测量相电压,所以,采用线电压之比。   以上讨论的均为三相变压器,均衡绕组、负载的情况。   具体回答:单相及三相的△-△连接、Y-Y连接,可以用绕组比代替电压比。三相的△-Y连接、Y-△连接不可以直接用绕组比,存在一个系数(sqrt(3))。至于系数的乘除,△-Y连接(D,y)是乘以系数,Y-△连接(Y,d)是除以系数。   显然,三相变压器的变比还能用三相变压器电流比的倒数来表示。
李宏光回答:
  匝数比就是电压比。
邵增珍回答:
  你好:   ——★1、“三相变压器的变比怎么算”......以比较容易理解的“Y-Y”及“△-△”连接方式为例,(理想的变压器)每一相线圈圈数之比,就是电压比。   ——★2、“△-Y”连接的三相变压器,一次侧的每一相线圈,对应的是二次的两个(120度串联)线圈,它的电压比等于:一次侧线圈圈数/(二次侧线圈圈数÷根号3)。   ——★3、“Y-△”连接的三相变压器,原理同“△-Y”一样,只不过是一、二次相反:(一次侧线圈圈数÷根号3)/二次侧线圈圈数。   ——★4、△-Y连接、Y-△连接、△-△连接、Y-Y连接属于变压器的“结线组别”,是变压器并列运行时要考虑的重要因素。   ——★5、对普通电力用户讲,没必要考虑变压器内部的“结线组别”,只需要输入、输出电压以及容量符合要求即可。