字典翻译 问答 小学 数学 由于柱底铰接,所以由PKPM算出来的柱底处弯矩为0那么基础的底面积怎么确定在门式钢架PKPM计算中M=0基础底面算出来比较小感觉不对啊地基承载力计算采用柱底力标准组合计算最大基础底
问题标题:
由于柱底铰接,所以由PKPM算出来的柱底处弯矩为0那么基础的底面积怎么确定在门式钢架PKPM计算中M=0基础底面算出来比较小感觉不对啊地基承载力计算采用柱底力标准组合计算最大基础底
问题描述:

由于柱底铰接,所以由PKPM算出来的柱底处弯矩为0那么基础的底面积怎么确定

在门式钢架PKPM计算中M=0基础底面算出来比较小感觉不对啊

地基承载力计算采用柱底力标准组合

计算最大基础底面积对应标准组合号:10,M=0.00,N=37.41,V=-12.30

基底作用力标准组合值(含覆土及基础自重):Mk=-56.38,Nk=229.65

基底标准组合作用力偏心值e=-0.25

基础底面尺寸:宽A=1.30;长B=1.56

修正后的地基承载力特征值:fa=213.00

对应标准组合作用在基底边缘产生的应力:最大值Pmax=220.17;最小值Pmin=6.31

基础计算采用柱底力基本组合

基础计算最大配筋对应基本组合号:8

基底作用力:弯矩M=-67.51,轴力N=107.34,偏心值e=-0.63

标准组合号M=0是什么意思呢?

林志云回答:
  没有弯矩就没偏心,那么基础面积的算法公式为:   S>(P+G)/R   其中,S为基底面积,P为柱底轴力标准值,G为基础和覆土自重标准值,R为地基承载力特征值.   关于你的补充:   就是说编号10的组合是控制组合(也就是最不利组合).   M=0就是柱底弯矩设计值为0,因为柱底铰接,自然是0.   但是最终的Mk却不是0而是-56.38,这是因为虽然柱底没有弯矩,但是存在水平剪力(V=-12.30),这个剪力乘以基础高度(即柱底到基础底面的距离),也就变成了作用在基地的弯矩.   所以偏心还是存在的,并不能完全用我上面的公式计算.除了要满足上面公式之外,还要求Pmax不大于1.2倍的fa.   具体算法可以见地基基础规范.   貌似你的基础埋深有4.6米左右啊,好深.
点击显示
数学推荐
热门数学推荐
  • 语文
  • 数学
  • 英语
  • 科学
  • 作文