问题标题:
【电流表和互感器问题比如说,电流表是100/5,互感器也是100/5,当一次电流为100A时,那么二次侧感应出的电流应该是5A,我想问的问题是:如果二次侧的电流是5A的话,那电流表和互感器之间的连线上】
问题描述:
电流表和互感器问题
比如说,电流表是100/5,互感器也是100/5,当一次电流为100A时,那么二次侧感应出的电流应该是5A,我想问的问题是:如果二次侧的电流是5A的话,那电流表和互感器之间的连线上的电流是不是就是5A呀,如果是的话那电流表自身的耗能不是很高吗,还有连线不是也应该用粗一点的线吗?当一次电流为100A时,电流表和互感器之间连线的电流有多大呢?
潘纪明回答:
电流互感器其实本身就是特种变压器,问题在于本身的损耗是很小,而且输出的是恒流源.在电流互感器二次侧负载在额定负载以内,电流是不会变化的,另外电流表本省的能耗很小,可以忽略不计.比如说二次额定负载为30VA,二次额...
点击显示