问题标题:
电阻加热炉星接和角接的相电流如何计算?交流接触器如何选用?电线取多大?
问题描述:
电阻加热炉星接和角接的相电流如何计算?交流接触器如何选用?电线取多大?
党红梅回答:
如果进线电压是380V,且加热器是380V的,并且功率相同,可以星三角连接.
星形时,每个加热器的电压是220V,电流就用电压除以电阻.
角型时,每个加热器的电压是380V,计算方法同上.
至于接触器,选角型电流的2倍.
电线按每平方毫米7个电力计算.
党红梅回答:
哦,是,每条线的电流是乘上根号3.我算的是每个加热器的电流了。
党红梅回答:
你说得对,看来你很严谨。有趣的是,因为接触器有个规格序列,功率不是很大时,往往2倍和1.2倍是一个规格。同时考虑质量,动作频次因素,我认为2倍比较合理。