字典翻译 问答 其它 混凝土外加剂减水率试验怎么做
问题标题:
混凝土外加剂减水率试验怎么做
问题描述:

混凝土外加剂减水率试验怎么做

刘万军回答:
  可以参照GB8076-2008;   减水率为坍落度基本相同时,基准混凝土和受检混凝土单位用水量之差与基准混凝土单位用水量   之比.减水率按式(2)计算,应精确到0.1%.   减水率R=(基准加水量-受检混凝土加水量)/基准加水量×100………………(2)   式中:   减水率R———减水率,%;   基准加水量———基准混凝土单位用水量,单位为千克每立方米(kg/m3);   受检混凝土加水量———受检混凝土单位用水量,单位为千克每立方米(kg/m3).   减水率以三批试验的算术平均值计,精确到1%.若三批试验的最大值或最小值中有一个与中间值之   差超过中间值的15%时,则把最大值与最小值一并舍去,取中间值作为该组试验的减水率.若有两个   测值与中间值之差均超过15%时,则该批试验结果无效,应该重做.
点击显示
其它推荐