问题标题:
24.(6分)某建筑工地从相距1000m处的220V电源线上引来两根相同的导线作为乙地照明用电源,并在工地安装了一只合适的标有“3000R/kwh”单相电能表,当接入1盏标有“220V500W”的白炽灯时发现
问题描述:
24.(6分)某建筑工地从相距1000m处的220V电源线上引来两根相同的导线作为乙地照明用电源,并在工地安装了一只合适的标有“3000R/kwh”单相电能表,当接入1盏标有“220V500W”的白炽灯时发现灯的亮度较暗,检查员为确认灯泡两端的实际电压和导线电阻,做了这样的测试:让这盏灯发光,发现45s内电能表转盘恰好转过12圈(灯泡电阻保持不变,电压对电能表记录没有影响),试求:
(1)灯泡发光的实际功率;
(2)加在灯泡两端的实际电压;
(3)1km长导线的电阻值.
倪景秀回答:
1,45秒12转,相当于1小时960转.960/3000=320W.2,正常灯泡电流=500/220=2.27A.灯泡电阻=220/2.27=96.9欧姆.实际电流=(320/96.9)开方=1.82A.实际电压=320/1.82=176V.3,线路压降=220-176=44v.线路电阻=44/1.82=24.2欧姆....
聂胜才回答:
最后还要除以2呢吧,24.2是2Km的
倪景秀回答:
就是这么个意思,要是按照回路电阻就不必除2,要是求单根线电阻就除2。