问题标题:
电流互感器与电流表的读数我现有电流表3只(1.5k/5A),电流互感器3只(1500/5),电流表读数0.7,实际电流是多少A
问题描述:
电流互感器与电流表的读数
我现有电流表3只(1.5k/5A),电流互感器3只(1500/5),电流表读数0.7,实际电流是多少A
李尔宁回答:
实际电流:700A.
丁国芳回答:
咋计算的,公式
李尔宁回答:
电流互感器的变流比等于:1500/5=300。电流表显示的变比等于1,5K/5=1500/5=300。两者变比相同,就是电流表显示1,5的时候对应主回路电流是1500A,所以读数是0.7的时候对应的主回路电流大小是700A.