问题标题:
【三绕组变压器的容量比是什么意思比如说三绕组180/180/90的变压器是什么意思?我的认为如果一次测接发电机的话,一次测容量180应该等于二次侧加三次侧的容量,】
问题描述:
三绕组变压器的容量比是什么意思
比如说三绕组180/180/90的变压器是什么意思?我的认为如果一次测接发电机的话,一次测容量180应该等于二次侧加三次侧的容量,
黄作明回答:
这是非常常见的一种电力变压器,通常各绕组的容量会选取为220kV侧180MVA,110kV侧180MVA,35kV侧90MVA.也就是说220kV,110kV侧绕组均为全容量,35kV侧为半容量.若这台变压器220kV输入满载180MVA,其容量将被110kV,35kV分担.分担比例在110kV侧180MVA,35kV侧0MVA(即空载)和110kV侧90MVA,35kV侧90MVA之间.在不考虑损耗的情况下220kV输入容量恒等于110kV侧和35kV侧输出容量之和.
打字不易,
点击显示
物理推荐
热门物理推荐