黄作明回答:
  这是非常常见的一种电力变压器,通常各绕组的容量会选取为220kV侧180MVA,110kV侧180MVA,35kV侧90MVA.也就是说220kV,110kV侧绕组均为全容量,35kV侧为半容量.若这台变压器220kV输入满载180MVA,其容量将被110kV,35kV分担.分担比例在110kV侧180MVA,35kV侧0MVA(即空载)和110kV侧90MVA,35kV侧90MVA之间.在不考虑损耗的情况下220kV输入容量恒等于110kV侧和35kV侧输出容量之和.   打字不易,