字典翻译 问答 初中 物理 小型水力发电站的发电机输出功率为50kw,输出电压为350v,输电线总电阻为4欧姆,为了使输电线损耗功率为发电机功率的5%,需在发电机处设升压变压器,用户所需电压为220v,所以在用户处需安装降
问题标题:
小型水力发电站的发电机输出功率为50kw,输出电压为350v,输电线总电阻为4欧姆,为了使输电线损耗功率为发电机功率的5%,需在发电机处设升压变压器,用户所需电压为220v,所以在用户处需安装降
问题描述:

小型水力发电站的发电机输出功率为50kw,输出电压为350v,输电线总电阻为4欧姆,为了使输电线损耗功率为发电机功率的5%,需在发电机处设升压变压器,用户所需电压为220v,所以在用户处需安装降压变压器,画出输电电路图并标出各物理量,求:

1降压变压器输出电流?输电线上的电流

2降压变压器输入电压?输电线上损失的电压是多少升压变压器输出电压是多少

3不写了吧

葛强回答:
  不计变压器和配电线路损耗才能进行计算.   已知发电站输出功率为50KW,线路电阻为4欧,线路损耗5%计2.5KW,用户功率为50-2.5=47.5KW,用户电压为220V.   降压变压器输出电流=47.5*1000/220=216(A).   输电线上的电流可用公式P=I^2*R计算,这里R=4欧,P=2.5KW=2500W,计算出电流为25A.   升压变压器输出电压用P=UI计算得U=50/25=2(KV)   输电线路损失的电压为2KV*5%=100V   降压变压器输入电压为2-100/1000=1.9(KV)   (这么麻烦的问题都不给点财富,下次不帮忙了)