字典翻译 问答 三相四相电表加三只100/5的电流互感器,如果我把S1接1.4.7和A.B.C串联,S2接3.6.9,电度表怎样计算
问题标题:
三相四相电表加三只100/5的电流互感器,如果我把S1接1.4.7和A.B.C串联,S2接3.6.9,电度表怎样计算
问题描述:

三相四相电表加三只100/5的电流互感器,如果我把S1接1.4.7和A.B.C串联,S2接3.6.9,电度表怎样计算

廖晓峰回答:
  三相四线电表接互感器,三个电流互感器S1脚分别接电表1、4、7脚,电流互感器S2脚分别接电表3、6、9脚,很正确,   另外,电表2、5、8脚接A、B、C相线,10脚接零线   一般电表接互感器有两种接法   一种就是你这种接法,在电表里1与2脚,4与5脚,7与8脚都是连通的,   1脚接互感器的S1和相线(A相),3脚接互感器的S2,   4脚接互感器的S1和相线(B相),6脚接互感器的S2,   7脚接互感器的S1和相线(C相),9脚接互感器的S2,   零线接10脚,这种接法,S2不能接地   另一种接法,把电表1与2脚,4与5脚,7与8脚的连接铜片拆掉   1脚接互感器的S1,2脚接相线(A相),3脚接互感器的S2,   4脚接互感器的S1,5脚接相线(B相),6脚接互感器的S2,   7脚接互感器的S1,8脚接相线(C相),9脚接互感器的S2,   零线接10脚,这种接法,S2必须接地