问题标题:
A房的电是220V40A,用两条100米6平方电线拉到B房,请问B房每用100度,在两条6平方电线上亏损多少度?
问题描述:
A房的电是220V40A,用两条100米6平方电线拉到B房,请问B房每用100度,在两条6平方电线上亏损多少度?
黄翠兰回答:
按铜芯线计算两条100米6方铜芯线电阻R=ρL/S=0.0172*2*100/6=0.5733Ω
这个问题没有固定解,线路损耗和B房的用电设备功率有关.或者说和B房的设备阻抗相关.
比如恒定电流40A时,亏损的度数=100*R线/R设
点击显示