问题标题:
220V380V压降怎么计算1.220V电压500米长距离,2.5平方的线电流0.04A请问压降是多少?算出来的压降是不是要x2才是总的压降.铜导线电阻:R=0.018*500/2.5=3.6欧导线电压降:△U=3.6*0.04=0.144V最后0.144x2
问题描述:
220V380V压降怎么计算
1.220V电压500米长距离,2.5平方的线电流0.04A请问压降是多少?算出来的压降是不是要x2才是总的压降.
铜导线电阻:R=0.018*500/2.5=3.6欧
导线电压降:△U=3.6*0.04=0.144V最后0.144x2=0.288才是压降吗?
2.380V的根据以下公式计算出来的跟上面计算出来的不一样,那个为准呢?
3.三相计算出来要乘以3吗?
u%=PL/CS
P:功率(kw)
L:距离(m)
C:铝取46,铜取78
S:导线截面积
请回答全面要
梁昌洪回答:
1、不需要乘以2.因为你的压降应该是指从电源端到设备端吧
2、不明白