字典翻译 问答 其它 弯矩设计值的问题对位于非地震区的某大楼横梁进行内力分析。已知设计使用年限为50年,求得在永久荷载标准值、楼面活荷载标准值、风荷载标准值的分别作用下,该梁梁端玩具标准值分
问题标题:
弯矩设计值的问题对位于非地震区的某大楼横梁进行内力分析。已知设计使用年限为50年,求得在永久荷载标准值、楼面活荷载标准值、风荷载标准值的分别作用下,该梁梁端玩具标准值分
问题描述:

弯矩设计值的问题

对位于非地震区的某大楼横梁进行内力分析。已知设计使用年限为50年,求得在永久荷载标准值、楼面活荷载标准值、风荷载标准值的分别作用下,该梁梁端玩具标准值分别为Mgk=10kN·m、MQ1k=12kN·m、MQ2k=4kN·m。楼面活荷载的组合值系数为0.7,风荷载的组合值系数为0.6.

要求:确定该横梁在按承载能力极限状态基本组合时的梁端弯矩设计值M

答案给的是

当可变荷载效应起控制作用时

M=1.2*10+1.4*1.0*12+1.4*0.6*4=32.16

或M=1.2*10+1.4*1.0*0.7*12+1.4*4=29.36

我的问题是为什么要用两个系数分别算一遍?后面的类似题并没有这样算两遍

顾家柳回答:
  按照GB50009-2012《建筑结构荷载规范》,可变荷载效应起控制作用时:基本组合   第一式是把楼面可变荷载效应作为第一个。M1=1.2×10+1.4×12+1.4×0.6×4=32.16。   第二式是把风荷载作为第一个可变荷载效应。M2=1.2×10+1.4×4+1.4×0.7×12=29.36。   初学者因无经验,有必要,有经验后就能判断出第二式不必要了。   按规范第3.2.4条   M=1.2×10+0.9×1.4×﹙12+4﹚=32.16。