字典翻译 问答 初中 物理 【三角形接法的电动机,一开机就跳带漏电保护的空气开关,测得三相电阻为:2.3,2.7,5.0.没有摇表,用数字表测得三相电阻为:2.3,2.7,5.0.不明白怎么回事,】
问题标题:
【三角形接法的电动机,一开机就跳带漏电保护的空气开关,测得三相电阻为:2.3,2.7,5.0.没有摇表,用数字表测得三相电阻为:2.3,2.7,5.0.不明白怎么回事,】
问题描述:

三角形接法的电动机,一开机就跳带漏电保护的空气开关,测得三相电阻为:2.3,2.7,5.0.

没有摇表,用数字表测得三相电阻为:2.3,2.7,5.0.不明白怎么回事,

蔡陈生回答:
  先测量一下接地电阻,这个最好是无穷大.如果是无穷大,把线拆了,把接在端子上的三角形接法的连接片拆掉,单独测每一组线圈的阻值,可能是有一组线圈断路了,也有可能是短路,扫膛了.