梁燕回答:
灭火器的配置数量首先要参考配置场所的火灾种类和危险等级.车间内有室内消火栓箱,可减少灭火器的配置系数.既然是机械加工车间,那么火灾种类也就不特殊,选“ABC干粉灭火器”即可.危险等级可定为中级.其次具体配置应以灭火级别来决定.400平方米的车间最小需配的灭火级别是24A,当然这是最小需配!国内4kgABC干粉灭火器的灭火级别是2A,8K干粉灭火器是4A.同时你还要考虑一个手提式干粉灭火器它的最大保护距离是15米,这是国标.灭火器的配置规格和数量应同时满足灭火器最低配置基准(买12具4kgABC干粉灭火器),和最大保护距离的要求,而对灭火器最大保护距离的要求又是通过对灭火器的设置点的定位和布置来实现的.记得要同时满足,如果无法满足最大保护距离15米,可再添加灭火器.