字典翻译 问答 初中 物理 已知三相变压器三相电流分别为IA=115IB=125AIC=106A计算三相电流不平衡度,并说明是否正常
问题标题:
已知三相变压器三相电流分别为IA=115IB=125AIC=106A计算三相电流不平衡度,并说明是否正常
问题描述:

已知三相变压器三相电流分别为IA=115IB=125AIC=106A计算三相电流不平衡度,并说明是否正常

白雪宁回答:
  该变压器假定是s-10/0.4-100kva的变压器.其额定电流为144.34A.   以A相电流115A为标准B相比A相的不平衡率8.7% C相比A相的不平衡率7.83%   答:   三相最大的不平衡度为8.7%小于规程规定的不平衡度10%,可视为正常.   三相最大相电流125A小于变压器额定电流144.34A,负荷在额定电流范围内属正常.