问题标题:
关于建筑设计防火规范中房间的两个疏散门间距须大于5m的规定《建筑设计防火规范》5.3.8条规定同一个房间相邻2个疏散门最近边缘之间的距离不应小于5m,且是强条;而《高层民用建筑设计
问题描述:
关于建筑设计防火规范中房间的两个疏散门间距须大于5m的规定
《建筑设计防火规范》5.3.8条规定同一个房间相邻2个疏散门最近边缘之间的距离不应小于5m,且是强条;而《高层民用建筑设计防火规范》中却没有提到这一点.那么在进行高层民用建筑设计时,是否也要满足这一条要求?后一本规范能否认为是前一本规范针对高层建筑的补丁(也就是在满足建规的基础上还要满足高规)?
陈月娟回答:
目前根据消防局的理解,无论每个防火分区的两个安全出口的距离,还是每个需设两个以上疏散门的房间的疏散门之间的距离,无论住宅还是公建,都按5m来要求.