电缆电压降的计算长度为1000米的铜芯电缆,132KV的负荷功率,660V的电压,70平方的电缆求电压降是多少?
问题描述:

电缆电压降的计算长度为1000米的铜芯电缆,132KV的负荷功率,660V的电压,70平方的电缆求电压降是多少?

何博涛回答:
  132KV的负荷功率应该是132KW.电压损失率与电缆材质、负荷率、功率因数等有关.   聚氯乙烯绝缘70平方的铝芯电缆,在功率因数为0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0时,电压损失率为0.144,0.166,0.186,0.200,0.225,0.264.(%/A.km)   聚氯乙烯绝缘70平方的铜芯电缆,在功率因数为0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0时,电压损失率为0.097,0.109,0.120,0.111,0.125,0.139.(%/A.km)   功率因数为0.9来计算,电流为211A,用铝芯线,电压损失(电压降)47V,   用铜芯,电压损失(电压降)26.4V.