问题标题:
【变送器液位量程如何设置?有一个热水罐量程为3245mm,可我安装的变送器位置在热水罐底部靠上400mm处,这个时候我该怎么设置变送器的量程啊?零点处应该是0kpa吗?(我设置的是0~27,结果中间部分】
问题描述:
变送器液位量程如何设置?
有一个热水罐量程为3245mm,可我安装的变送器位置在热水罐底部靠上400mm处,这个时候我该怎么设置变送器的量程啊?零点处应该是0kpa吗?(我设置的是0~27,结果中间部分测量不准确)
为什么?
隋永华回答:
仪表安装在底部靠上400mm处
即测量的水位为3245-400=2845mm
建议楼主设置变送器的量程0-28kPa
零点处应该是0kPa.
仪表安装点以下无法测量.
点击显示