字典翻译 问答 其它 400米*10平方铜线电阻及线损我用400米的10平方铜线2相能用多少安倍,用多少千瓦电器。表是5安培的,用16铝线
问题标题:
400米*10平方铜线电阻及线损我用400米的10平方铜线2相能用多少安倍,用多少千瓦电器。表是5安培的,用16铝线
问题描述:

400米*10平方铜线电阻及线损

我用400米的10平方铜线2相能用多少安倍,用多少千瓦电器。表是5安培的,用16

铝线

欧阳左群回答:
  10平方两芯电缆,温度20时   yjv允许载流量为75A,电压降为4.67MV/米   在220V电压下可以带动16.5KW以内的电器   截面1平方毫米长度1米的铜芯线在20摄氏度时电阻为0.018欧,R=P*L/S(P电阻系数.L长度米.S截面平方毫米)电阻为0.72欧   220V电压下线损的计算为:P=I2R(p损失功率W,i设备电流,r电缆电阻)   设工作时设备电流为50A,则损失功率为50*2*0.72=72W   另外:5A的表小了点