问题标题:
【电气柜的钣金厚度如何确定,有什么计算方法和计算公式吗?如何确定在受到一定压强的情况下钣金件不会变形!以Q235A为例!我查到Q235A的屈服点为235MPa,那么这个235MPa就是能承受的最大压强值吗?】
问题描述:
电气柜的钣金厚度如何确定,有什么计算方法和计算公式吗?如何确定在受到一定压强的情况下钣金件不会变形!
以Q235A为例!我查到Q235A的屈服点为235MPa,那么这个235MPa就是能承受的最大压强值吗?能承受的最大压强值和钣金的厚度又有什么关系!
舒晓武回答:
一般来说,客户方的需求书都有些需要,大型电气柜的板厚要求都比较厚,一般柜体为2mm、2.5mm骨架安装板为3.0mm