问题标题:
办公建筑,普通客梯能否和楼梯间及消防电梯合用一个前室?
问题描述:
办公建筑,普通客梯能否和楼梯间及消防电梯合用一个前室?
郭文川回答:
你说的是什么建筑,高层民用建筑有高层的规定,多层民用建筑有多层的规定.在多层建筑中,消防电梯的前室可以与疏散楼梯的前室合用,叫做合用前室,该部位叫做放烟楼梯间,其设置应有下列的规定:1当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按本规范第9章的规定设置防烟或排烟设施,应按本规范第11章的规定设置消防应急照明设施;
2在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等.防烟前室可与消防电梯间前室合用;
3前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0m2,居住建筑不应小于4.5m2;合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0m2,居住建筑不应小于6.0m2;
4疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门;
5除楼梯间门和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其它门窗洞口(住宅除外);
6楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的防烟前室,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开.
点击显示
其它推荐
热门其它推荐