字典翻译 问答 初中 物理 10KV配电箱接地电阻要求小于多少欧姆?在哪个规范上有?
问题标题:
10KV配电箱接地电阻要求小于多少欧姆?在哪个规范上有?
问题描述:

10KV配电箱接地电阻要求小于多少欧姆?在哪个规范上有?

汪荣鑫回答:
  依据GB50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》   “.除另有规定外应使用一个总的接地网.接地网的接地电阻应符合其中最小值的要求.”   共用的一个公共接地包含系统接地、保护接地、防雷接地、防静电接地等.比如你这系统里有PLC或DCS系统要求的抗干扰接地1Ω的,那么你这纳入公共接地系统的接地电阻就要求按1Ω.   “6.1.2低电阻接地系统的高压配电系统装置,其保护接地的接地电阻应符合本规范公式(4.2.2-1)的要求,且不应大于4Ω.”   (4.2.2-1):R≤2000/IG   R--考虑季节变化的最大接地电阻(Ω)   IG--计算用经接地网入地的最大接地故障不对称电流有效值(A)   因此,你这系统,至少要求是4Ω.10Ω的标准已过时.
李海富回答:
  但是我的写的是10KV的啊?这个规范上面没有具体标明10KV啊,10KV就按“6.1.2低电阻接地系统的高压配电系统装置,其保护接地的接地电阻应符合本规范公式(4.2.2-1)的要求,且不应大于4Ω。”
汪荣鑫回答:
  该规范特别说明,适用于1~750kV高压和1kV及以下的低压。因此你那应该至少4欧姆。建议详细阅读规范原文。
李海富回答:
  好的谢谢