变电站接地电阻怎么计算?变电站的接地电阻计算是只考虑复合水平接地网的电阻呢?还是复合水平接地网的电阻和垂直接地极的电阻并联呢?如果不考虑垂直接地极的接地电阻,那为什么设计
问题描述:
变电站接地电阻怎么计算?
变电站的接地电阻计算是只考虑复合水平接地网的电阻呢?还是复合水平接地网的电阻和垂直接地极的电阻并联呢?
如果不考虑垂直接地极的接地电阻,那为什么设计手册中降低接地电阻的办法之一是深埋接地极(垂直),难道只是利用深层土壤的接地电阻率低吗?如果水平接地极的埋深不变,垂直接地极加长埋深,接地电阻降不降?还有为什么计算复合接地网(有水平和垂直接地极)的冲击接地电阻时,是水平和垂直电阻并联呢?
鞠登峰回答:
只考虑复合水平接地网的电阻.
根据理论和模拟实验,垂直接地体对降低接地网工频接地电阻的作用很小,约为2~8%,而且地网面积越大,影响越小,因而垂直接地体只是装设在主变压器、避雷针、避雷器等下面,主要是为了加强冲击电流的扩散作用.因此在计算变电站接地电阻时,不考虑垂直接地极.
上述回答已解决了你的问题.请注意:你需要计算的是单个电气设备接地电阻问题,当然在极端条件下要计算垂直接的影响,这时如果地网面积较小,将很有理论(学习作业或论文)或经济意义(工程计算).