字典翻译 问答 初中 物理 【量程为-40——50Pa,表显示为百分数,当显示为-30%时,对应输出是多少毫安?如何计算?】
问题标题:
【量程为-40——50Pa,表显示为百分数,当显示为-30%时,对应输出是多少毫安?如何计算?】
问题描述:

量程为-40——50Pa,表显示为百分数,当显示为-30%时,对应输出是多少毫安?如何计算?

郝丹丹回答:
  你有一个条件没说.输出电流范围是多少,虽然常见的是4-20mA但是也有不是的.   假定条件如下:一台压力变送器量程标称为-40——50Pa,信号输出:4-20mA,当仪表表头显示为-30%时候,电流输出应该是多少?   先给你对应1下看看,你就明白了.   4mA-----------20mA   -40Pa--0pa--50pa   -100%-----0%----100%   -40Pa*30%=-12Pa   4+[(20-4)*4/9*(1-30%)]=8.2667mA