三相四线240平方600米总功率200kw压降多少如何解决
问题描述:
三相四线240平方600米总功率200kw压降多少如何解决
甘健侯回答:
功率200KW*长度600米/材料系数(380V时铜77,铝46.3)/线径240平方=6.49V
铝线=10.79V;压降小于5%在合理范围之内.
如果想减小压降只有减小功率,加粗线径,升高电压;功率是不可能减小了,电压升高成本太高,加粗线径也没那个必要,所以现在已经是很合理了