字典翻译 问答 其它 在镇流器两端并电容容量该如何计算本公司一照明电路用的金属卤化物灯,由于设计时符合计算有误,实测电流超过设计电流造成跳闸,而且电源线线径也小了,现在想在灯具的镇流器的两端并联
问题标题:
在镇流器两端并电容容量该如何计算本公司一照明电路用的金属卤化物灯,由于设计时符合计算有误,实测电流超过设计电流造成跳闸,而且电源线线径也小了,现在想在灯具的镇流器的两端并联
问题描述:

在镇流器两端并电容容量该如何计算

本公司一照明电路用的金属卤化物灯,由于设计时符合计算有误,实测电流超过设计电流造成跳闸,而且电源线线径也小了,现在想在灯具的镇流器的两端并联电容来减小损耗电流,可以的话电容应怎么选择?提供公式最好?

刘庭华回答:
  应是在镇流器前端与零线之间并联电容器来降低无功损耗,所需电容量:   C=(3183×I×sinφ)/U   (C=电容器,单位:μF;I=通过灯管的工作电流,单位:A;sinφ=根号(I-COSφ×COSφ);COSφ=功率因数;U=电源电压)