字典翻译 问答 初中 物理 电压220V功率30KW1500米用多少平方线怎样计算的啊
问题标题:
电压220V功率30KW1500米用多少平方线怎样计算的啊
问题描述:

电压220V功率30KW1500米用多少平方线

怎样计算的啊

阮宝崧回答:
  根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度.若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见.一般电线电缆规格的选用参见下表:   铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系   导线截面   (mm2)   11.52.54610162535507095120   载流是截面   倍数9876543.532.5   载流量   (A)9142332486090100123150210238300   估算口诀:   二点五下乘以九,往上减一顺号走.   三十五乘三点五,双双成组减点五.   条件有变加折算,高温九折铜升级.   穿管根数二三四,八七六折满载流.   说明:   (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得.由表53可以看出:倍数随截面的增大而减小.   “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍.如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A).从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4.   “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A).从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5.即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推.   “条件有变加折算,高温九折铜升级”.上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的.若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量.如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算   确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件.